六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书1 范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压力表的校验,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备的密度继电器及对运行中的六氟化硫电气设备的密度继电器的报警和闭锁动作值及返回值进行监督,对安装有压力表的设备可同时对其压力表的示值进行校核。
电气设备异常指导.DOCTag内容描述:
1、六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书1 范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压力表的校验,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备的密度继电器及对运行中的六氟化硫电气设备的密度继电器的报警和闭锁动作值及返回值进行监督,对安装有压力表的设备可同时对其压力表的示值进行校核。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。2 规范性引用文件下列。
2、六氟化硫电气设备气体湿度测定试验作业指导书1 范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备中气体湿度的测定,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备中所充的六氟化硫气体的湿度进行检验;对运行中的六氟化硫电气设备中的六氟化硫气体湿度进行监督。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导。
3、1六氟化硫电气设备密度继电器和压力表校验作业指导书1 范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备使用的密度继电器和压力表的校验,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备的密度继电器及对运行中的六氟化硫电气设备的密度继电器的报警和闭锁动作值及返回值进行监督,对安装有压力表的设备可同时对其压力表的示值进行校核。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。2 规范性引用文件下。
4、六氟化硫电气设备气体泄漏测定试验作业指导书1 范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备中气体泄漏的测定,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备中所充的六氟化硫气体的泄漏进行检验;对运行六氟化硫电气设备中的六氟化硫气体泄漏进行监督。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的。
5、1六氟化硫电气设备气体湿度测定作业指导书1 范围本作业指导书适用于六氟化硫电气设备中气体湿度的测定,本作业目的是对新安装的六氟化硫电气设备中所充的六氟化硫气体的湿度进行检验;对运行中的六氟化硫电气设备中的六氟化硫气体湿度进行监督。本作业指导书规定了试验引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书。
6、10kV 及以下电力工程交接试验标准及要求(作业指导书)2012 年 06 月 04 日1试验目录项 目 页码第一部分:变压器试验 2-7第二部分:高压开关柜试验 8-9第三部分:高压电力电缆试验 10第四部分:高压氧化物避雷器试验 11第五部分:高压过电压保护器(阀式避雷器)试验 11第六部分:高压电流互感器试验 12第七部分:高压电压互感器试验 13-14第八部分:高压电容器试验 15第九部分:高压电抗器试验 16第十部分:其它设备交接试验 17第十一部分:继电保护试验 18第十二部分:继电综合保护装置试验 19第十三部分:直流屏试验 20第十四部分:中央。
7、船舶动力装置与电气设备实验指导书丁克会 编淮海工学院机械工程学院2014.032目 录实验一 轴系式电力推进系统 1实验二 吊舱式电力推进系统 5实验三 轴系实验 10实验四 电动机起动停止实验 153实验一 轴系式电力推进系统一、实验目的(1)了解轴系式电力推进系统的基本组成;(2)掌握控制部位切换的操作;(3)掌握轴系式电力推进系统驾驶台起动、运行和完车过程;(4)了解推进功率自动限制的作用;(5)了解系统故障的分级与故障报警的保护响应过程;二、实验要求(1)观察轴系式电力推进系统的基本组成;(2)驾驶台与机旁台切换操作;。
8、目 录1. 编制目的 .12. 编制依据及验收标准 .13. 设备范围及工程量 .14. 资源配置 .15. 施工进度安排 36. 施工程序及方法 .37. 施工记录 .78. 质量标准 .89. 安全健康及环保 .1010. 附件 .10励磁系统电气设备安装作业指导书 湖北电建一公司电仪公司编制 11. 编制目的为了提高励磁系统电气设备的安装工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制励磁系统电气设备的安装作业指导书。该作业指导书适用于国电沙市电厂 2300MW 工程 E 标段励磁系统电气设备安装。2. 编制依据及验收标准编制依据及验收标准表 表 2.1序号 编制依据及验收标准 来 。
9、汽车电气设备构造与维修实训指导与任务书项目一:点火系统实训项目一、任务目标知识目标1.熟悉点火系结构与工作原理;2.了解点火线圈工作原理;3.掌握汽车点火系统控制电路及特点;能力目标1.能正确认识火花塞及各零部件;2.根据备件名称正确找出其所在位置;点火系3.能通过学习掌握各部件的作用及工作原理;素质目标 养成良好的学习习惯和团队协作精神;二、学时分配任 务 内 容 建 议 学 时任 务 一 点 火 系 统 部 件 认 识 及 位 置 查 找 2任 务 二 点 火 线 圈 与 火 花 塞 的 检 测 与 更 换 2任 务 三 曲 轴 位 置 与 水 温 传 感。
10、永和县阁西垣沿黄提水灌溉工程 配套输变电工程山西华禧电力工程有限公司永和项目部2017 年 11 月 25 日永和阁西垣沿黄提水 35kV 变电站新建工程2一、编制依据华辰电力勘查设计公司设计图册:永和阁西垣沿黄提水变电站新建(电气部分)一次施工图册电气装置工程施工及验收规范2000 年版:;电气装置安装工程质量验收及评定规程DL/T516.4/5-2002;国家电网公司电力安全工作规程 (变电站和发电厂电气部分)2005 版永和阁西垣沿黄提水变电站新建 35kV 变电工程(电气部分)专业施工组织专业设计1.1 主变压器安装作业指导书1) 概述:本工程主变。
11、目录1. 编制依据 12. 工程概况 13. 项目作业进度的安排 14. 作业准备工作及条件 25. 作业程序及作业方法 26. 作业的质量要求及施工验收标准/规范 .177. 针对施工安全、环境条件,提出安全防护和文明施工标准及措施、施工人员名单 188. 提出出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 189. 应急预案 19文件名称:电气设备单体试验作业指导书11. 编制依据1.1. 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司设计施工图纸及设备厂家相关资料1.2. 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-20161.3. 电力系统继电保护规定汇编1.4. 电气装置安装。
12、 1 / 201电气设备维护保养作业指导书文件编号:EL-C-02版 次:A/5编写:王国鹏校对:审核:批准:实施日期:2 / 2022015 年 07 月一、 我厂使用的主要电气设备: 变压器、高压配电柜、低压配电柜、变频器和软启动器、电机、低压控制柜/箱,空调、空压机、空气干燥机等。 二、 设备维护内容与保养周期: 1. 变压器 包括:升压变压器、降压变压器 (锡槽电加热和扒渣机用 )1. 1 安全措施及注意事项: (1) 变压器停电必须执行停电检查,停电后必须验电、放电、装设接地线、悬挂安全警示牌。验电器必须安全可靠,检修人员必须配备相应的安。
13、*厂电气设备检修作业指导书生 产 厂:*厂版 次:A0启用日期:2010-3目录1、厂动力(照明)变压器检修作业指导书-10 页2、厂 6KV 电动机检修作业指导书3、厂 0.4KV 电动机检修作业指导书4、厂 UPS 检修作业指导书5、厂直流屏检修作业指导书6、厂 6KV 开关柜检修作业指导书7、厂 0.4KV 配电柜检修作业指导书8、厂接地作业指导书9、厂电容柜检修作业指导书10、厂抽屉柜检修作业指导书11、厂操作柱检修作业指导书12、厂灯具检修作业指导书13、厂照明(动力)检修箱检修作业指导书14、厂临时用电作业指导书15、16、17、18、19、审批表:编制部。
14、电气设备设施检修作业指导书适用的作业类别:电气设备设施检修部门:银山矿业采矿场 适用的职业:电工 编号:编制人员 编制日期 2010.4.10审核 批准 批准日期 2010.5.1发布日期 2010.5.1 实施日期 2010.5.1第一部分:资源配置1.1 人员需求 工作班成员 2 人1.2 个人防护用品(PPE)及工具: 工作服 2 套; 安全帽 2 顶; 绝缘靴 2 双; 矿灯 2 盏; 绝缘手套 2 副; 现场协助人员个人防护用品(必用)1.4 工器具及材料 电器检测工具一套。 专用放电导线 安全确认公示牌 1 块(填写、悬挂并公示安全信息) “严禁入内,禁止作业”安全警示牌。
15、北京安普瑞生电气技术有限公司APRS /SC-04-2009关键(装配)过程作业指导书编 制:审 核:批 准:日 期: 2009 年 12 月 15 日 关键(装配)过程作业指导书 关键(装配)过程作业指导书1 目的指导电气设备机箱、机柜及低压成套开关设备产品生产过程的装配和调试关键过程,确保关键过程处于受控状态,保证产品质量。2 适用范围本作业指导书适用于工厂电气设备机箱、机柜和低压成套开关设备装配、调试关键过程。3 职责3.1 关键过程操作者严格执行本作业规定。3.2 质检员对关键过程进行监视,按规定的检验点进行检验,填写关键过程监视和测量记。
16、、1 正常巡视检查内容:a. 本体:a.1 检查运行中的油温和环境温度、负荷(电流、有功、无功)、电压,检查最高油温指示,监视运行温度是否超过极限;a.2 监视油枕的油位是否正常,根据主变本体上的主体储油柜油位曲线(油温与油位对应关系),看本体油位是否正常;a.3 变压器运行的声响与以往比较有无异常,例如声响增大或有其他新的响声等;a.4 检查有无漏油、渗油现象,箱壳上的各种阀门状态是否符合运行要求,特别注意每个阀门、表计、法兰连接处以及焊缝等;a.5 硅胶呼吸器的硅胶的颜色变红程度(2/3以上则需要更换),油封杯的油位、。
17、中国投新集电力利辛板集电厂一期 21000MW 机组工程 临时调试电源电气设备安装作业指导书中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司板集项目部 第 1 页 共 14 页 临时调试电源设备拆除作业指导书1 目的:1.1 为了规范作业人员的施工行为,明确作业的步骤和要求,确保安全、优质、高效的完成临时调试电源设备拆除工作,特编制本作业指导书。2 适用范围:2.1 本作业指导书适用于国投新集电力利辛板集电厂一期 21000MW 临时调试电源设备拆除工作3 编制依据3.1 安徽合肥煤炭工业设计研究院提供的相关施工图纸3.1 工程建设标准强制性条文(。
18、防爆三相交流异步电动机维修、验收作业指导书一 维修流程1 范围本指导书规定了防爆电机维修工艺,适用于本厂的防爆电机维修。2 电机预检2.1 外观检查:电机风罩、风叶、接线室等,对其完整情况或缺陷作好详细记录; 2.2 初检用兆欧表摇测绝缘,检测其性能,初步判断其损害程度(检修或大修) 。2.3 必要时,进行空载试验,以确认电机三相电流平衡度、振动、轴承温度等。 3 电机解体3.1 拆去风罩和风叶。再逐项拆除其它零部件(轴承端盖、前、后端盖等) ,对拆除的零部件应铲清污垢妥善保管;3.2 装好拆卸轴承的专用工具,均匀的加热,把。
19、电气设备的异常运行分析及事故处理电气设备主要事故有以下几种:1、主要电气设备的绝缘损坏事故;2、电气误操作事故。3、电缆头与绝缘套管的损坏事故。4、高压断路器与操作机构的损坏事故。5、继电保护及自动装置的误动作或因缺少这些必要的装置而造成的事故。6、由于绝缘子损坏或脏污所引起的闪络事故。7、由于雷害所引起的事故。8、由于倒杆、倒塔所引起的事故。9、导线及架空地线的断线事故。10、配电变压器事故。11、隔离开关接触不良或机构失灵引起的事故。一、电气设备的正常、异常及事故状态:1、正常工作状态:指在规定的外部环境。
20、设备异常指导书变压器部分一、变压器渗漏油的分析设备的渗漏概念为:有油迹者为渗油,有油珠下滴者为漏油。有油渗出为渗点,有油滴落为一般漏点,油每五分钟一滴为严重漏点。当渗漏使变压器油位低于气体继电器时,轻瓦斯保护动作告警;当空冷器放空塞及散热器渗漏或下部净油器、潜油泵密封不好,启动空冷器时会造成向变压器内吸水及进气现象,重者轻瓦斯保护也会动作,同时使变压器绝缘降低;套管导管渗漏后,造成引线及绕组匝绝缘降低,进而引起匝间短路烧损变压器。变压器渗漏油的原因有两个方面:一是油箱与管道的连接部位,二是油箱箱。